Omów metody tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych zasilaczy impulsowych z trzech aspektów

Dec 03, 2023

Omów metody tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych zasilaczy impulsowych z trzech aspektów

 

1. Tłumij różne źródła zakłóceń elektromagnetycznych w zasilaczach impulsowych
Aby rozwiązać problem zniekształceń kształtu fali prądu wejściowego i zmniejszyć zawartość harmonicznych prądu, zasilacz impulsowy musi zastosować technologię korekcji współczynnika mocy (PFC). Technologia PFC sprawia, że ​​przebieg prądu podąża za przebiegiem napięcia i koryguje przebieg prądu tak, aby był zbliżony do fali sinusoidalnej. Zmniejsza to zawartość harmonicznych prądu, poprawia charakterystykę wejściową obwodu filtra kondensatora prostownika mostkowego i poprawia współczynnik mocy zasilacza impulsowego. Różne metody mogą tłumić zakłócenia elektromagnetyczne pod różnymi kątami. W tym celu Minrong Electric poczynił wiele inwestycji technicznych i wysiłków. Zasilacz impulsowy Minrong osiągnął świetne wyniki w tłumieniu zakłóceń elektromagnetycznych. Wysiłki Minrong Electric sprawiły, że zasilacze impulsowe Minrong stały się coraz większym gigantem w branży.


Technologia miękkiego przełączania jest ważnym sposobem ograniczenia strat urządzeń przełączających i poprawy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przełączających. Urządzenia przełączające będą generować prądy udarowe i napięcia szczytowe podczas procesu przełączania, które są głównymi przyczynami zakłóceń elektromagnetycznych i strat przełączania. Zastosowanie technologii miękkiego przełączania, umożliwiającej lampom przełączającym wykonywanie przejść przełączających przy zerowym napięciu i zerowym prądzie, może skutecznie tłumić zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowanie obwodu tłumiącego do absorpcji napięcia szczytowego na lampie przełączającej lub cewce pierwotnej transformatora wysokiej częstotliwości może również skutecznie poprawić charakterystykę kompatybilności elektromagnetycznej.


Problem odwrotnego odzyskiwania wyjściowej diody prostowniczej można wyeliminować, dodając szeregowo nasycalną cewkę indukcyjną. Rdzeń nasyconej cewki indukcyjnej wykonany jest z materiału magnetycznego o prostokątnej krzywej BH. Podobnie jak materiały stosowane we wzmacniaczach magnetycznych, cewka indukcyjna wykonana z tego rdzenia charakteryzuje się dużą przenikalnością magnetyczną. Rdzeń magnetyczny ma prawie pionowy obszar liniowy na krzywej BH i może łatwo wejść w stan nasycenia. W zastosowaniach praktycznych, gdy wyjściowa dioda prostownicza jest załączona, nasycona cewka indukcyjna pracuje w stanie charakterystyki indukcyjnej, co odpowiada odcinku drutu; gdy dioda jest wyłączona i następuje odzysk odwrotny, nasycona cewka indukcyjna znajduje się w charakterystycznym stanie indukcyjnym, uniemożliwiającym odzysk odwrotny. Duża zmiana prądu tłumi jego zakłócenia zewnętrzne.


2. Odciąć tor transmisji zakłóceń elektromagnetycznych – projektowanie filtrów sieciowych trybu wspólnego i różnicowego
Filtry linii energetycznej odfiltrowują zakłócenia linii energetycznej. Rozsądny i skuteczny filtr EMI zasilacza impulsowego musi mieć silny efekt tłumienia zakłóceń w trybie różnicowym i zakłóceń w trybie wspólnym. W rzeczywistości nie ogranicza się to do filtrów linii energetycznych. Minrong Electric opracował również metody tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w niektórych określonych komponentach. Doświadczenie użytkownika to jeden z kierunków, którym kieruje się Minrong Electric. Rozwój technologiczny Minrong Electric jest nierozerwalnie związany z wytrwałością Minrong Electric w obranym sobie kierunku, co umożliwiło również zasilaczom impulsowym Minrong stopniowe osiąganie pomysłowości i jakości.


Cewka indukcyjna typu wspólnego składa się z dwóch uzwojeń na tym samym pierścieniu magnetycznym o przeciwnych kierunkach uzwojenia i tej samej liczbie zwojów. Generalnie stosuje się rdzenie pierścieniowe, które mają mały wyciek magnetyczny i wysoką wydajność, ale są trudne do nawinięcia. Kiedy prąd o częstotliwości sieciowej sieci miejskiej przepływa przez dwa uzwojenia, wchodzi i wychodzi, a wytworzone pole magnetyczne dokładnie się znosi. W ten sposób cewka indukcyjna trybu wspólnego nie będzie zakłócać prądu o częstotliwości sieciowej sieci miejskiej i może być przesyłana bez strat. Jeżeli w sieci miejskiej przez cewkę indukcyjną trybu wspólnego przepływa prąd szumu wspólnego, kierunek prądu szumu wspólnego będzie taki sam. Gdy przepływa przez dwa uzwojenia, wytworzone pole magnetyczne nakłada się na tę samą fazę, co powoduje, że cewka indukcyjna trybu wspólnego wykazuje większą reaktancję indukcyjną na prąd zakłócający, co odgrywa rolę w tłumieniu zakłóceń w trybie wspólnym.


3. Stosuj ekranowanie, aby zmniejszyć czułość sprzętu wrażliwego na pola elektromagnetyczne
Ekranowanie to skuteczny sposób tłumienia emitowanego hałasu. Do ekranowania pól elektrycznych można stosować materiały o dobrej przewodności, a do ekranowania pól magnetycznych można stosować materiały o wysokiej przenikalności magnetycznej. Aby zapobiec upływowi pola magnetycznego transformatora i zapewnić dobre sprzężenie pierwotne, można zastosować zamknięty pierścień magnetyczny w celu utworzenia ekranu magnetycznego. Na przykład strumień wycieków rdzeni garnkowych jest znacznie mniejszy niż w przypadku e-rdzeni. W liniach łączących i zasilających zasilacza impulsowego należy stosować przewody ekranowane, aby zapobiec przedostawaniu się zakłóceń zewnętrznych do obwodu. Lub użyj komponentów EMC, takich jak koraliki magnetyczne i pierścienie magnetyczne, aby odfiltrować zakłócenia o wysokiej częstotliwości z linii zasilających i sygnałowych. Należy jednak zaznaczyć, że częstotliwość sygnału nie powinna być zakłócana przez składowe kompatybilności elektromagnetycznej, czyli częstotliwość sygnału powinna mieścić się w zakresie filtra. Obudowa całego zasilacza impulsowego również musi mieć dobre właściwości ekranowania, a złącza powinny spełniać wymagania dotyczące ekranowania określone przez EMC. Powyższe środki zapewniają, że zasilacz impulsowy nie będzie zakłócany przez zewnętrzne środowisko elektromagnetyczne i nie będzie zakłócał zewnętrznego sprzętu elektronicznego.

 

adjustable power supply