Dyskusja na temat zastosowania miernika cęgowego prądu upływu

Apr 22, 2023

Zostaw wiadomość

Dyskusja na temat zastosowania miernika cęgowego prądu upływu

 

1 Ocena, czy występuje problem z samym wyłącznikiem różnicowoprądowym
Jeżeli wyłącznika różnicowoprądowego nie można uruchomić lub jest on często zabezpieczany: przy transformatorze rozdzielczym należy użyć miernika cęgowego prądu upływu do zaciśnięcia przewodów trójfazowych i przewodów neutralnych po stronie wylotowej stycznika prądu przemiennego lub wyłącznika różnicowoprądowego oraz aktywować prąd różnicowy. Zabezpieczenie jest uruchamiane w sposób wymuszony. Jeśli wartość wyświetlana miernika cęgowego prądu upływowego jest w tym czasie większa niż 300 mA, oznacza to, że zabezpieczenie różnicowoprądowe jest sprawne. W tym momencie użyj miernika cęgowego prądu upływu, aby ocenić, która faza przecieka; w przeciwnym razie należy go naprawić lub wymienić wyłącznik różnicowoprądowy.


2. Określ, która faza i przewód fazowy są nieszczelne
Przy transformatorze rozdzielczym odłączyć przewód neutralny po stronie wylotowej stycznika prądu przemiennego sterującego linią niskiego napięcia, a następnie zamontować wyjęty rdzeń bezpiecznika na jednej z faz i zmierzyć fazę miernikiem cęgowym prądu upływu. , zmierzona wyświetlana wartość jest wartością prądu upływu fazy. Zmierzyć wartości prądu upływu w kolejnych fazach w ten sam sposób.


Aby nie dopuścić do uszkodzenia przyrządu przez prąd o dużym natężeniu z powodu obecności uziemienia przewodu fazowego na linii (np. miernik cęgowy prądu upływu do maksymalnego zakresu podczas testowania; jeśli wyświetlana wartość jest mała, przełącz zakres miernika cęgowego prądu upływu na pomiar w miliamperach.


3 Po ustaleniu linii fazowej z wyciekiem, określ miejsce wycieku
Przy transformatorze rozdzielczym włóż sprawdzany przewód fazowy do rdzenia bezpiecznika, odłącz przewód neutralny i bezpieczniki pozostałych dwóch faz, a następnie za pomocą miernika cęgowego prądu upływowego zmierz przewód fazowy pod napięciem, aby określić miejsce upływu. W celu poprawy efektywności można wybrać pozycję słupka wjazdowego na środek liny. Poprzez wykrywanie ocenia się, czy miejsce wycieku znajduje się w pierwszej, czy w drugiej połowie linii, a następnie wykrywany jest odcinek linii, w którym podejrzewa się wyciek. Analogicznie zakres detekcji jest zawężony. Na koniec wykryj izolator podtrzymujący przewód fazowy w wyznaczonym małym zasięgu i wykryj przewód fazowy linii przyłączeniowej użytkownika podłączony do przewodu fazowego w określonym zakresie (można to przeprowadzić na ziemi lub gdy izolator zostanie wykryty jednocześnie) w celu ustalenia konkretnego miejsca wycieku.


W przypadku przesyłu energii linią niskiego napięcia można również wykryć miernik cęgowy prądu upływu dla linii abonenckiej niskiego napięcia w podejrzanym zakresie. Podczas testowania przewód fazowy i przewód neutralny użytkowników jednofazowych należy umieścić jednocześnie w szczękach miernika cęgowego prądu upływu; przewody trójfazowe i przewody neutralne użytkowników trójfazowych również należy włożyć do szczęk w tym samym czasie. Jeśli nie ma błędu upływu, suma fazorów strumienia magnetycznego prądu obciążenia wynosi w tym czasie zero, a wartość wyświetlana miernika cęgowego prądu upływu również wynosi zero; jeśli występuje prąd upływowy, można wykryć wartość prądu upływowego.


4 Sprawdź wewnętrzne przewody i sprzęt użytkownika pod kątem wycieków


Użyj miernika cęgowego prądu upływowego, aby zmierzyć wartość prądu upływowego na linii zasilającej użytkownika, a jednocześnie wkładaj i wyjmuj sprzęt elektryczny użytkownika i lampy jeden po drugim i znajdź prąd upływowy, patrząc na zmianę wartość prądu upływu zmierzona miernikiem cęgowym prądu upływu Jeśli wszystkie urządzenia i lampy działają normalnie lub sprzęt z wyciekiem został wycofany, ale miernik cęgowy prądu upływu pokazuje, że użytkownik nadal ma prąd upływu, może to oznaczać, że niski przewód napięciowy użytkownika ma wyciek. Sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku usterki wycieku wstępnie zakopanego i ukrytego rurociągu można zastosować tylko metodę leczenia polegającą na zmianie linii lub ponownym okablowaniu.


5 kwestii, o których warto wiedzieć
1 Podczas wyszukiwania usterek upływu, stycznik prądu przemiennego sterujący linią niskiego napięcia musi być zmuszony do wysłania zasilania na krótki czas.


2 Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas szukania usterek wycieków. Ktoś musi nadzorować i podejmować środki bezpieczeństwa. Podczas odczytywania danych z miernika cęgowego prądu upływowego należy zachować bezpieczną odległość między ciałem ludzkim a częściami pod napięciem. Najlepiej jest używać funkcji HOLD (zatrzymanie danych) na mierniku cęgowym prądu upływu.


3 Harmoniczne wyższego rzędu zakłócają działanie niewielkiej liczby wyłączników różnicowoprądowych, co może powodować ich nieprawidłowe działanie. Jeżeli na terenie stacji znajdują się użytkownicy dużych źródeł harmonicznych, jak np. piece pośredniej częstotliwości, to na czas wykrycia takich użytkowników należy czasowo wyłączyć z eksploatacji.


4 Zastosowanie mierników cęgowych prądu upływu jest szczególnie skuteczne w wykrywaniu złodziei prądu „jedna linia, jedno miejsce”, a jego cechą charakterystyczną jest to, że mierniki cęgowe prądu upływu wykazują duże wartości, sięgające setek miliamperów, a nawet kilku amperów. Nieznanych złodziei energii elektrycznej można szukać według powyższej metody, a osoby podejrzane o taką kradzież energii elektrycznej mogą udać się bezpośrednio do przewodów domowych, aby sprawdzić za pomocą miernika cęgowego prądu upływowego.

 